Klimaanlage Kühlleistung unzureichend

  • Habe heute mal in den Messwerten geschaut absolut nichts von Klima, Hochdruck oder Niederdruck in Bezug auf Klima oder Kompressor gefunden

    B47 ASB, sowie Einlasskanäle gereinigt und AGR optimiert

  • Habe heute mal in den Messwerten geschaut absolut nichts von Klima, Hochdruck oder Niederdruck in Bezug auf Klima oder Kompressor gefunden

    Hast du mit Bimmer Link geschaut? Soweit ich es weiß braucht man dann die Vollversion für andere Steuergeräte als Motorsteuergerät, IHKA müsste drin sein.

  • Ich hab die Vollversion :)


    Wo muss ich denn im Menü drauf gehen, wenn ich keine Messwerte für Klima auslesen kann?

    B47 ASB, sowie Einlasskanäle gereinigt und AGR optimiert

  • Has die Möglichkeit, dir die Verdampfertemperatur anzeigen zu lassen?

    B47 ASB, sowie Einlasskanäle gereinigt und AGR optimiert

  • Ja, Sie geht auf ca. 4°C runter, aber nie tiefer. Ich weiß aber worauf du hinaus willst.
    Ändere ich jetzt die Temepratur von 20°C auf Minimum, oder ich betätige AC-MAX-Taste, es ändert sich rein gar nichts, weder Verdampfer-Temperatur noch Kompressor-Druck, der meister unter 10 Bar ist.

  • Ach wirklich? Worauf denn :)?


    Ich prüfe nachher im Laufe des Tages, was ich machen kann 😌

    B47 ASB, sowie Einlasskanäle gereinigt und AGR optimiert

  • Ich habe es bereits geschrieben: auf die Temperatur des Verdampfers, deshalb habe ich geschrieben was mit dieser (und mit dem Druck) passiert, wenn ich alles auf maximale Leistung einstelle.

  • Ja, Sie geht auf ca. 4°C runter, aber nie tiefer. Ich weiß aber worauf du hinaus willst.
    Ändere ich jetzt die Temepratur von 20°C auf Minimum, oder ich betätige AC-MAX-Taste, es ändert sich rein gar nichts, weder Verdampfer-Temperatur noch Kompressor-Druck, der meister unter 10 Bar ist.

    bei Null Grad C beginnt das Kondenswasser zu gefrieren, was man tunlichst vermeiden will/muss bei der Auslegung der Temperatur am Verdampfer.


    Viel weniger als 4 Grad C ist also gar nicht möglich bzw nicht gewünscht.


    Die Kühlleistung regelt dann primär die Luftseite über höhere Luftmengen

  • bei Null Grad C beginnt das Kondenswasser zu gefrieren, was man tunlichst vermeiden will/muss bei der Auslegung der Temperatur am Verdampfer.

    Das ist mir schon bewußt, doch bis Null Grad ist schon genügend Abstand ab 4°C.


    Viel weniger als 4 Grad C ist also gar nicht möglich bzw nicht gewünscht.

    Woher kommt die Info?
    Viel weniger muss vielleicht auch nicht sein, aber vielleicht auch nicht konstant 4°C.


    PS: Mehr Aussagekraft hätte man bei den Logdaten: wie verhält sich der Kompressordruck im Normabetrieb, oder wenn man AC-Max-Taste drückt usw. Weil hier schon 15 Bar erwähnt wurde.